找回密码
 立即注册
相关推荐换一批
  1. TB 10063-2007 铁路工程设计防火规范(附条文说明)
  2. TB/T 3190-2007 铁路车务视频监控系统技术条件
  3. AQ 3008-2007 危险化学品汽车运输安全监控系统 通信中心与运营控制中心、客户端监控
  4. DL/T 578-2008 水电厂计算机监控系统基本技术条件
  5. CJ/T 3010-1993 城市公共交通车辆自动监控系统
  6. MT/T 772-1998 煤矿监控系统主要性能测试方法
  7. YDJ 1-1989 邮电通信电源设备安装设计规范
  8. TB 10072-2000 铁路通信电源设计规范(附条文说明)
  9. TB 10064-2000 铁路电力远动系统工程设计规范(附条文说明)
  10. TB 10026-2000 铁路光(电)缆传输工程设计规范(附条文说明)
  11. YD/T 5092-2005 长途光缆波分复用(WDM)传输系统工程设计规范(附条文说明)
  12. SH/T 3901-1994 工程设计计算机软件开发及文档编制规范
  13. DLGJ 116-1993 火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统设计技术规定
  14. GY/T 5059-1997 广播电影电视工程设计图形符号和文字符号
  15. DL/T 5226-2005 火力发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规定
  16. DL/T 575.8-1999 控制中心人机工程设计导则 第8部分:工作站的布局和尺寸
  17. DL/T 575.7-1999 控制中心人机工程设计导则 第7部分:控制室的布局
  18. DL/T 575.6-1999 控制中心人机工程设计导则 第6部分:控制中心总体布局原则
  19. DL/T 575.5-1999 控制中心人机工程设计导则 第5部分:控制中心设计原则
  20. DL/T 575.4-1999 控制中心人机工程设计导则 第4部分:受限空间尺寸
  21. DL/T 575.3-1999 控制中心人机工程设计导则 第3部分:手可及范围与操作区划分
  22. DL/T 575.11-1999 控制中心人机工程设计导则 第11部分:控制室的评价原则
YD 5027-1996.Interim Provisions on Engineering Design of Centralized Monitoring and Control System for Telecommunication Power Supply.
1总则
1.0.1 YD 5027规定适用于新建省、市、地区的通信电源集中监控系统(以下简称监控系统)的工程设计。县局和改扩建工程可视具体情况参照执行。
1.0.2 集中监控系统的工程设计应符合“通信局(站)电源系统总技术要求(暂行规定)”、“通信电源和空调集中监控系统技术要求”以及有关...................